Въпрос към урок: Свързване на CAD файл от курс: Основи на BIM и Revit

Презареждане на обновен/променен CAD файл

Revit Architecture

Ако презаредя линка с CAD файла и в него има промени-да речем някоя стена е изтрита или преместена, това ще промени ли геометрията на Ревит модела, ако някоя от стените в Ревит е свързана с файла? Или няма реална връзка между двата файла?

При презареждане на CAD, Revit не променя модела; няма динамична връзка, коригираш ръчно.

Здравейте, Анелия, няма реална автоматична връзка, която да променя геометрията на Вашия Revit модел (като преместване или изтриване на Revit стена) само защото сте презаредили свързан CAD файл с променена геометрия. Свързаният CAD файл служи основно като подложка или референция за моделиране.

Връзките, които се установяват (например при използване на инструмента Align между Revit стена и линия в CAD файла), са еднопосочни или заключващи. Ако преместите Revit стената, тя ще остане заключена спрямо линията в CAD файла. Обаче, ако презаредите CAD файла, а в него линията е преместена, Revit стената няма да се премести автоматично с нея. Revit ще предупреди за нарушена връзка (Constraints Not Satisfied) или ще покаже, че е нарушен Constraint (заключване), но няма да промени геометрията на Revit елемента.


Презареждане на CAD връзка

За да презаредите (reload) променен CAD файл и да видите как той влияе на Вашия модел, изпълнете следните стъпки:

  1. Отворете Диалоговия Прозорец за Управление на Връзките:

    • Отидете в раздела Manage на лентата (Ribbon).
    • Кликнете върху инструмента Manage Links.
  2. Изберете раздела CAD Formats:

    • В прозореца Manage Links, превключете към раздела CAD Formats.
  3. Идентифицирайте и Презаредете Файла:

    • В списъка намерете Вашия свързан CAD файл.
    • Уверете се, че Status е Loaded.
    • Кликнете върху името на файла, за да го изберете.
    • Кликнете върху бутона Reload.
  4. Проверка на Модела:

    • След като Revit презареди CAD файла (използвайки оригиналния път), новата геометрия ще се покаже във Вашия модел.
    • Наблюдавайте предупрежденията: Ако сте имали елементи (като стени), заключени (Locked/Constrained) към геометрията на CAD файла, която вече е преместена или изтрита в новата версия:
      • Revit ще покаже икона с предупреждение или ще изведе съобщение като Constraints Not Satisfied (Ограниченията не са удовлетворени), което показва, че Constraint вече не може да бъде изпълнен.
      • Revit стената няма да се премести. Тя ще остане на старото си място, а заключването ще бъде маркирано като невалидно или ще бъде премахнато.
  5. Ръчна Корекция:

    • Вие трябва ръчно да използвате инструменти като Align, Move или Trim (като използвате новата геометрия на CAD файла като референция), за да коригирате позицията на Вашия Revit елемент спрямо новия CAD чертеж.