Защо греда различна от 25см широчина, в случая 50см, се визуализира като 25см.
Правех опити със софтуеъра, и се натъкнах на този проблем. Има ли логично обяснение или е "бъг" в програмата?
Предполагам, че има разлика между името на сечението и действителните му размери. При въвеждане на сечението, името се генерира автоматично, така че да включва и данни за размерите както е прието. Може обаче да промените името в последствие. Това обаче не променя размерите. Ако промените обаче размерите, се променя и името. Отворете сечението на гредата и вижте какво име и какви размери са зададени.
Ако се редактира сечението и се натисне направо Enter се получава този ефект. Сечението е променено но името на сечението остава непроменено. След редактиране трябва да се натисне или на запис или на някой от прозорците с размерите на сечението. Може би е това е някакъв бъг. Поне при мен така се получава.
Как се въвеждат насадени колони в греди, има ли нещо специално и автоматично ли става сваляне на товарите върху гредата?
Въвеждат се като на горния етаж се изчертае колоната, а на долния - гредата. Трябва да внимаваме възела на колоната и оста на гредата да са подравнени по една и съща линия.
Добре е след решението да проверим деформираната схема в 3D. Ако има "разместване", може да разделим гредата на две и да копираме координатите на възела на колоната във възела на гредата на долния етаж. Тогава със сигурност ще ги върже.
Смъкването на товарите става автоматично, но при решението на пространствения модел. В анализа на плочите няма да се види. Което означава, че: - не може да насаждаме колони върху плочи, - резултатите за тези греди трябва да ги вземем от пространствения модел.
Да, така съм направила ,но видях, че в решението за плочата няма резултат за гредата. Сега е ясно, благодаря!