Защо таблицата с нормализираните осови сили в колоните остава празна?
Здравейте, за примера, който разглеждам, изглежда че сеизмичния анализ протича нормално. Формира се и текстова записка, но таблицата с нормализираните осови сили в колоните остава празна. Къде греша?
Ако колоните не участват в рамки и имаме само хоризонтално въздействие, а не комбинация с вертикални товари в тях не би трябвало да има N сили.
Има ли усилия от сеизмично въздействие в колоните? А от сеизмична комбинация? Да не са сложени някъде нули и да не се получават усилия. Странно изглежда също, че таблицата има един етаж, а сме на етаж 4. Как са начертани колоните?
Колоните участват в рамки. Сеизмичното въздействие се поема само от рамките. Съчетанията на натоварване също са направени точно както е описано в курса. Изчислени са усилията от сеизмично въздействие. Сеизмичните комбинации са 4 и 5. Тъй като сградата е на полуетажи, колоните са въведени с височина два етажа. На етаж 1 е армираната настилка на пристройката, намираща се от север, само нейните колони стигат до там.
Картинките са с много ниска резолюция и не се вижда. Струва ми се, че те не са точно от сеизмичните комбинации 4 и 5. Моделът също е различен от учебния. Явно има някакъв проблем с модела, но трябва да ми го изпратите за да го погледна и тогава мога да кажа точно къде е.