Прескочи към основното съдържание Прескочи към навигацията

Защо таблицата с нормализираните осови сили в колоните остава празна?

CAD/BIM Проектиране BIM PSCAD Design Expert Проектиране Строителни конструкции по Еврокод

Здравейте, за примера, който разглеждам, изглежда че сеизмичния анализ протича нормално. Формира се и текстова записка, но таблицата с нормализираните осови сили в колоните остава празна. Къде греша? Екранна снимка към: Защо таблицата с нормализираните осови сили в колоните остава празна?

Ако колоните не участват в рамки и имаме само хоризонтално въздействие, а не комбинация с вертикални товари в тях не би трябвало да има N сили.

Има ли усилия от сеизмично въздействие в колоните? А от сеизмична комбинация? Да не са сложени някъде нули и да не се получават усилия. Странно изглежда също, че таблицата има един етаж, а сме на етаж 4. Как са начертани колоните?

Колоните участват в рамки. Сеизмичното въздействие се поема само от рамките. Съчетанията на натоварване също са направени точно както е описано в курса. Изчислени са усилията от сеизмично въздействие. Сеизмичните комбинации са 4 и 5. Тъй като сградата е на полуетажи, колоните са въведени с височина два етажа. На етаж 1 е армираната настилка на пристройката, намираща се от север, само нейните колони стигат до там. Екранна снимка от форума Екранна снимка от форума Екранна снимка от форума Екранна снимка от форума

Картинките са с много ниска резолюция и не се вижда. Струва ми се, че те не са точно от сеизмичните комбинации 4 и 5. Моделът също е различен от учебния. Явно има някакъв проблем с модела, но трябва да ми го изпратите за да го погледна и тогава мога да кажа точно къде е.


Вашият отговор

Запиши се в Аула

или
Вашият имейл е защитен при нас.